이온교환수지의 충전방법 > 자료실

본문 바로가기


WATERTECHONE은 물의 과학을 창조합니다!
자료실
자료실

이온교환수지의 충전방법

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일19-08-06 18:16 조회2,456회 댓글0건

본문

Ⅰ. 2 상식(2Beds Type)의 충전조작과 주의사항

1. 충전준비
1) 수지의 전량교체를 하기 위해서는 수지탑내의 오래된 수지를 가능한 완전히 빼낸다
2) 파손 등으로 수리를 필요로 하는 부분 및 Collector의 막힘 여부 등을 충분히 점검한다
3) 충전하는 수지의 품명을 확인하고 각각의 수지탑 주변까지 운반하고 수량을 확인한다

2. 음이온교환수지의 충전 (음이온탑, A-TOWER)
 1) 역세수로 수지탑 내에 물을 채운다. 수위는 수지탑 상부 Collector의 상부 부근까지
 한다.
2) 음이온교환수지를 적정 레벨까지 충전하고 종료와 동시에 맨홀을 닫고 작업자들의
 손과 작업복, 도구 등에 붙어있는 수지를 제거한다.

3. 양이온교환수지의 충전 (양이온탑, C-TOWER)
- 음이온수지의 경우와 같은 조작으로 충전한다

4. 수세
- 충전을 완료한 후 양, 음이온탑을 각각 수지량의 2배량 정도의 순수로 10분정도
 수세한다

5. 주의사항
- 2상식 또는 2상식 → 혼상식의 경우 양이온교환수지가 음이온탑에 혼입되면 안된다.
이를 위해 음이온탑을 면저 충전하고 다음에 양이온탑의 순으로 충전한다.


Ⅱ. 혼상식의 충전조작과 주의사항

1. 충전준비 : 2상식과 동일

2. 양이온교환수지의 충전
1) 역세수로서 수지탑내에 물을 채운다. 수위는 중간 Collector의 상부 이상으로 한다
2) 양이온교환수지를 수지탑 상부 맨홀로 충전하고 배수가 필요한 경우에는 수지탑
 하부로 배수한다. 수지의 충전량은 아래 주의사항에서 기술한다.
3) 수지탑 하부에서 공기를 불어넣어 5분간 공기교반을 행한 후 수지량 2배량의 순수로
10분정도 수세한다
4) 수지탑 상부에서 물을 넣으며 수위는 수지탑 상부 Collector의 상부 부근까지로 한다.

3. 음이온교환수지의 충전
1) 충전된 양이온교환수지의 상부층이 평평한가를 확인하고 그렇지 않은 경우 수지층
 상부가 조금 움직일 정도의 역세를 하여 평평하게 만든다
2) 음이온교환수지를 수지탑 상부 맨홀로부터 충전, 배수가 필요할 경우 중간 Collector를
 통해 배수한다.
3) 수지의 충전이 완료되면 수지탑 상부에서 물을 넣고 중간 Collector로 배수하는
 방법으로 수지량의 2배정도의 물로 10분 정도 수세한다.

4. 주의사항
1) 양이온수지의 충진량
 피처리 원액중 경도성분이 포함된 경우 음이온교환수지의 약주공정시 NaOH의
 양이온교환수지의 접촉에 의한 수산화물의 생성을 가능한 막기 위해 양이온교환수지층
 의 윗부분을 부하형 (Na형, 제품 출하시 일반적으로 Na형)으로 Collector 하부에서
 조금 (보통5㎝) 아래로 한다. 혼상탑 전에 경도성분 등을 처리하는 전처리공정(2상식등)
이 있는 경우와 피처리 원액 중에 경도성분등이 함유되어 있지 않은 경우의
 양이온교환수지층 윗부분은 부하형으로 중간 Collector의 중심부에서 상부 부근으로
 한다. 수처리에 의한 완전한 Polisher로서 사용되는 경우의 양이온교환수지층 윗부분은
 재생형(H형)으로 중간 Collector의 중심으로 한다.
2) 음이온교환수지의 충전을 종료한 후 물을 넣을 경우, 수지탑상부 또는 수지탑 상부
Collector까지 넣고 배수는 중간 Collector로 한다. 역세 또는 중간 Collector로 넣으면
 수지의 흔들림 현상이 발생하여 수지의 분리가 곤란하기 때문에 이와 같은 조작을 절대
 행하면 안된다.

댓글목록